Fel!Färger har varierat, men jag gissar att svart är fas, den gröna är nolla och den vita tändtråd, men det måste man testa för att vara säker. (Nolla kan vara både grön och blå, beroende på när installationen är gjord.)
/ Edit, tog bort bilden, så jag lagt till fel bild.
Ojordat hus. Den skissen var fin men hjälpte inte mig så mycket tyvärr.
Svart in på L jag förutsätter att du ska montera en ny kronbrytare? Vit och grön på pil ut.Så... vilken tråd ska var? haha
Frun vill få el i sovrummet nu! Inget tålamod.
Så... vilken tråd ska var? haha
Frun vill få el i sovrummet nu! Inget tålamod.
Japp du har köpt en dubbeltrapp, men det går att lösa ändå bara lite mer jobbNu då? Ser du denna?
Står bara 1 och 2 på den?
Japp du har köpt en dubbeltrapp, men det går att lösa ändå bara lite mer jobb
Fas in på pil 1 in byggla med en liten tråd till pil 2 in. Grön/vit tändtråd (spelar ingen roll vilken av dem) på pil 1 ut uppåt. Grön/vit tändtråd på pil 2 ut jämter pil 2 in så att säga, så vippan tänder åt rätt håll.
Svart in på pil 1 och 2 in, där måste du också byggla mellan. Sen lägger du en av tändtrådarna på pil 1 ut och en på pil 2 ut med fördel pil ut som är uppåt.Tack.. kan du rita ett kopplingsschema? Please. Hittar 3 st med pil 1 och tre med pil 2.
Japptyp såhär?
typ såhär?
Varför ryker det inne i väggen? Är det rätt?
Är byglen för klen? Hade bara vanlig tvåledare hemma som jag karvade ut en tråd från.
Men det fungerar antar jag?! Bry dig inte om att det ryker, det är normalt att det gör i gamla hus.
Funkade fint. Men bör jag oroa mig för kabelns diameter?
Hade du ingen 2,5 kvadrat hemma? Bygeln ser ut som en bit lampsladd.
Det är det också...
Jag hade bytt det när du köpt ny 2,5 kv FK (Eller vad vår KS-elektriker menar är kosher nuförtiden). Inte för att jag tror att det behövs, men för att det är säkrare. Skulle det brinna och försäkringsbolaget hittar lampsladd (som kanske t o m bara är 0,75 kvadrat) i uttaget, lär de inte bedöma det som fackmannamässigt, och du lär inte få många spänn från försäkringsbolaget. Ju tunnare sladd, desto större motstånd. Ju större motstånd, desto större risk för värmeutveckling... och ja, you know.
Tack. Byter imorgon när jag fixat ny kabel!
Du var ett enormt stöd i denna tunga stund. Och det tackar jag för.