Är badrummet verkligen 4kvm?
Ser mindre ut på bilderna samt det verkar i snålaste laget att lägga 15m då.
Normalt sett räknar man 100w/kvm som fullvärme och 50w/kvm som komfortvärme, dvs om du har någon annan värmekälla och bara vill ha lite mysig värme på golvet.
Din slinga är på 10w/m så rent krasst borde man lagt 40m isf.
Och du har ingen Handdukstork heller? Är ju inte helt ovanligt att man vid stambyten i BRF'er byter gamla vattenburna radiatorer till vattenburna Handdukstorkar,dessa räknas då som uppvärminngskälla på samma vis som en radiator.
Dock tycker jag du borde känna av det ändå, men kolla även som
@alfgren nämde så du inte har den på något schema eller på Adaptiv (tror jag det står?)
Den ska vara på konstantläge!
Kan ju även vara så att golvgivaren gett upp, prova ställ om termostaten så den går över rumsgivare(sitter inbyggd givare också i termostaten) och se om det blir någon skillnad.