f730 tror jagVad är det för modell Nibe du har?
Jag är bara rädd att min nivå för att kunna förklara problemet ("det är kallt på övervåningen men inte på undervåningen") är en smula för låg.En snabb sak att kolla är ju vad min framledningstemp är satt till. Men om jag var du skulle jag börja med att regga ett konto på Värmepumpsforum och ställa lite frågor där. De har ett subforum för Nibe frånluftsvärmepumpar:
Nibe - Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
Nibe - Här diskuterar vi om Nibes frånluftsvärmepumpar.www.varmepumpsforum.com
Tenderar att vara en trevlig grupp människor som gärna hjälper till att felsöka och rekommendera. Kunskapsnivån där är rejält mycket högre än oss många installatörer.
Noll tekniskt insatt men är det inte som så med vatten att det tar enklaste vägen fram. Om man då har två våningar och det är två kretsar kommer väll merparten av flödet att gå den enklaste vägen runt. Alltså ”orkar” inte värmen upp. Eller är jag bortfintade nu?
Sittter den i värmepumpen? För någon annan finns inte.Du har en cirkulationspump som ser till att det rör sig genom alla delar. Man kan åka på "kortslutning" om man gör nåt dumt som t.ex. byglar rören efter man plockat bort en radiator i ett tvårörssystem men förhoppningsvis är inte det fallet här.
Ja. Kolla gärna inställningen för värmebärarpumphastighet. Är den låg kan det göra att elementen på andra våning inte får tillräckligt med cirkulation.Sittter den i värmepumpen? För någon annan finns inte.
Hittar ingen sådan inställning
Edit:Aaaah man måste in i nån dold meny först. Hittade installatörsmanualen.
Jobbar inom husbranschen och jag kan säga att det är väldigt vanligt att installatörer sätter värmepumpen på helt fel inställningar. Bästa tipset är som du skriver att själv försöka lära sig det.Hittade ett par relevanta trådar åt dig. Det är rätt bra att försöka sätta sig in själv i dessa saker då installatörerna ofta inte är särskilt duktiga på det och en "ny" installation (eller en där man fixat problem som i ditt fall) kan kräva att man är inne och pillar lite på parametrar om det inte lirar som man vill när det blir kallare.
Kalla element övervåning - Nibe - Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
Hej! Har problem med kalla element på övervåningen i ett nybyggt 1 1/2 plans hus. Panna Nibe F730 med golvvärme på botten planet och radiatorerwww.varmepumpsforum.comF730 hastighet cirkulationspump - Nibe - Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
Hej, Ersatte en 640p fighter med en F730 i höstas, 2-plans villa, 200kvm, år 2000, Sthlm, ute-temp 0C-5C sista dagarna, radiatorer uppe ochwww.varmepumpsforum.com
Vidja rör har varit på plats
- radiatorkoppel sönderrostat inifrån. 6 år gammalt. Sannolikt pga luft i system. Jag HAR luftat. Men tydligen kan man göra det dåligt, eller för sällan.
- värmesystemet är ett fuskbygge. Det finns ingen separat shuntgrupp för övervåningen. Det gränsar till byggfusk egentligen men jag kan inte säga att jag tydligt beställde någon heller. En seriös röris hade sagt ifrån att bygga det så (alltså enligt entreprenörens ritningar för övervåningen) men han var helt uppenbart inte seriös som gjorde det på dennes uppdrag.
Sammanfattning. Ska det bli varmt på övervåningen krävs installation av shunt á 20-30 tusen. Piss.
Vidja rör har varit på plats
- radiatorkoppel sönderrostat inifrån. 6 år gammalt. Sannolikt pga luft i system. Jag HAR luftat. Men tydligen kan man göra det dåligt, eller för sällan.
- värmesystemet är ett fuskbygge. Det finns ingen separat shuntgrupp för övervåningen. Det gränsar till byggfusk egentligen men jag kan inte säga att jag tydligt beställde någon heller. En seriös röris hade sagt ifrån att bygga det så (alltså enligt entreprenörens ritningar för övervåningen) men han var helt uppenbart inte seriös som gjorde det på dennes uppdrag.
Sammanfattning. Ska det bli varmt på övervåningen krävs installation av shunt á 20-30 tusen. Piss.
Men då är det ju iallafall rätt att radiatorerna får varmt oblandat vatten direkt från pannan och inte sitter efter schunten som styr ner tempen till golvvärmen? Då blir men ju nyfiken vad rörisen tänkte att en shunt skulle göra för skillnad. Det inringade gula är alltså det som går upp till övervåningen?Golvvärme på nedervåning (där pumpen står) och radiatorer på övervåningen. Som jag fick det förklarat så är det där problemet ligger - att två olika värmesystem ligger på samma slinga. Radiatorerna är inkopplade innan golvvärmefördelaren så den har den temperatur som står som utgående temperatur på vattnet. (55 grader). För att inte skicka ut det till golvvärmen sitter det "strypningar" på golvvärmen. Dessa fattade jag inte riktigt hur de fungerade men har man 55 grader i golvvärmen så reser ju sig parketten annars och det har den inte gjort.
Pumphastigheten står på Auto vilket innebär mellan 30-100%
@medinfoto @Cuban8
Det finns ingen annan shunt? Det finns bara en cirkulationspump i värmepumpen. Allt har samma vatten/temperatur idag som jag förstår det.Men då är det ju iallafall rätt att radiatorerna får varmt oblandat vatten direkt från pannan och inte sitter efter schunten som styr ner tempen till golvvärmen? Då blir men ju nyfiken vad rörisen tänkte att en shunt skulle göra för skillnad. Det inringade gula är alltså det som går upp till övervåningen?
Radiatorkopplet är bytt idag så vattnet är vattnet är påslaget igen. Jag har lite svårt att testa både golvvärme och radiatorer än för det är ju för varmt ute helt enkelt.Kan du stänga ner golvvärmen ( strypa dem max) och se om det leds upp varmare vatten upp ? Men då kanske det där radiatorkopplet måste bytas först.
Hej,
Har funderat lite nu på detta. Utan att se resten av systemet eller veta mer detaljer spekulerar jag lite vilt här så take it for what it's worth...
Min gissning är att värmepumpens kurva är inställd för att mata golvvärmen då jag inte ser något sätt den kan hålla normal värme i den delen av systemet och samtidigt mata radiatorer med lämplig temp. Så du får bara fisvärme i radiatorerna (golvvärme brukar väl ligga uppåt 30 eller så beroende på behov). Sen kan det ha gjorts ännu sämre om man inte strypt in systemet eller gjort det felaktigt, så du knappt får någon cirkulation av ens den lilla värme som finns.
Är detta fallet så ja, du behöver en shunt. Men inte för 30 papp. Det är möjligt att de tänkte på någon variant där din F730 kan styra en krets till (vet inte om den har stöd för detta) och då kan det bli lite dyrare att köpa de delarna (dock inte 30'). Du kan förmodligen komma undan med t.ex. en LK Minisihunt M60N eller nåt sånt beroende på hur många m2 golvvärme du har. Den kostar 4-5 papp och en halvkompetent röris kan installera den på nån timme. Har du en sån hakar du på den på radiatorsystemet. Den cirkulerar sen (via egen pump) och shuntar in värme som är lämplig för golvvärmesystemet. Då kan du köra raddarna på rätt kurva och även om du har 60C fram till dem kommer denna enhet att shunta in lagom varmt till golvvärmen.
Jag har tre såna här enheter i mitt hus eftersom min värmepump bara har en framledning och jag behöver kunna mata både radiatorer och flera golvvärmekretsar. Fungerar alldeles utmärkt och kostar inte skjortan.
Har jag rätt kan du fixa detta och sen bara ställa om framledningen/kurvan på värmepumpen så är du home free för kanske 6-7' totalt om du hittar en vettig rörmokare.
Men detta är en åsikt från någon som aldrig sett ditt hus och inte vet alla detaljer naturligtvis. Det kanske är nåt "speciellt" som jag missar men jag har svårt att se att det är fallet här.
En annan sak då jag inte vet hur gammalt huset är. Om värmepumpen ersatt t.ex. elpanna eller annat så är det möjligt att radiatorkretsen behöver strypas in korrekt för att fungera optimalt. Det man är ute efter är att få fram en vettig DeltaT (temperaturskillnad) mellan inlopp och utlopp på radiatorerna. För ett tvårörssystem är detta ganska lätt om du har en IR termometer (sätt en bit maskeringstejp där du ska mäta och mät på den dock) och ett par verktyg. Då stryper du in varje radiator för sig. Ett ettrörssystem är mer komplext då varje ändring du gör på en radiator påverkar resten av kretsen. Du kommer förmodligen ej att kunna hitta en rörmokare som kan göra detta korrekt dock så lika bra att lära sig själv. Det är inte särskilt svårt och du kan finlira lita över tid.
(edit: behöver du en större shunt så kan en Uponor Push 23 klara 175 m2 och kostar runt 7500kr)
Hear hear!
Enda funderingen jag har är om pumpen idag verkligen skickar ut 55 grader. Då får jag fortfarande inte helt ihop det.
I skolan lärde jag mig ”Att mäta är att veta”. Passar bra här också
Kan vara styrd av en utetemperaturskurva kanske?Ja, kan inte riktigt se hur det kan vara fallet. Ser ut som både tillopp och retur för golvvärme sitter runt 30C vilket betyder att det är hygglig fart på cirkulationen och då inga shuntar finns kan ju inte framledningen vara 55. Sen att DeltaT är 0 på golvvärmen är i sig lite suspekt. Kan ju betyda att allt som cirkulerar flödar genom den kretsen och då kommer inte ens 30-graders vattnet fram till radiatorerna.
Skulle man köra med shunt + cirkpump för golvvärmen ska man nog installera bypassen på fördelaren med, ser att detta inte är gjort.
Ja, kan inte riktigt se hur det kan vara fallet. Ser ut som både tillopp och retur för golvvärme sitter runt 30C vilket betyder att det är hygglig fart på cirkulationen och då inga shuntar finns kan ju inte framledningen vara 55. Sen att DeltaT är 0 på golvvärmen är i sig lite suspekt. Kan ju betyda att allt som cirkulerar flödar genom den kretsen och då kommer inte ens 30-graders vattnet fram till radiatorerna.
Skulle man köra med shunt + cirkpump för golvvärmen ska man nog installera bypassen på fördelaren med, ser att detta inte är gjort.
Radiatorkopplet är bytt idag så vattnet är vattnet är påslaget igen. Jag har lite svårt att testa både golvvärme och radiatorer än för det är ju för varmt ute helt enkelt.
När det är dags att testa stänger jag väl av golvvärmen med de röda ventilerna på kopplingarna? (Vill helst inte pilla på slingorna, misstänker att det är en mardröm att få dem rätt igen)
Kan vara styrd av en utetemperaturskurva kanske?
Styrningen är väl en sak (och det är förmodligen från en utesensor + ev sensor inne) men det ser ut som du har en enda matning från värmepumpen och den går till både raddar och golvvärme vilket inte "kan" fungera oavsett.
Den är inställd på det men jag tror inte den gör det rent praktiskt just nu eftersom det är så varmt?Hear hear!
Enda funderingen jag har är om pumpen idag verkligen skickar ut 55 grader. Då får jag fortfarande inte helt ihop det.
I skolan lärde jag mig ”Att mäta är att veta”. Passar bra här också